131、衛生間的防水要取決自己選擇的地面磚 專業的衛生間地面磚都是有做防水處理的 這個在購買時你大可以放心 但是防水做不好的原因 是設計上的問題 在選擇尺寸后如果遇到不上心的設計師 他會把磚切斷來填滿你的地面 這樣就破壞了原有設計好的防水措施的地磚 當然這樣的地磚是可以用的 早期你是發現不出來的 可是你的住房是住幾十年的 我們需要一個長期的保證 所以一定要注意設計上 你的磚在鋪裝時有無被破壞19 現在的組合櫥柜都是直接現成買好的 最多就是因為家里的朔問題 需要設計師進行貼身打造設計 當然除了水路設計 還要確定的知會設計師 自己家里是誰經常下廚房這樣更好的確定櫥柜的尺度 使你在居家做飯時用起來更舒適 櫥柜的板材建議選擇承受荷載大的 這樣安全可靠
132、基礎工程施工說明
1、水、電改造(a)施工隊進場施工前必須對水管進行“打壓”測試(打“10公斤水壓15分鐘測試”,如“壓力表指針”沒有變動,則可以放心改水管了,反之則不得動用改管,必須先通知“管理處”,讓“管理處”進行檢修處理,待“打壓”正常后,方可進行改管。)和“電路”測試(用裝有“插座的燈泡”進行測試,“燈泡”亮即可)
(b)打槽不能損壞承重墻和地面現澆部分,可以打掉批蕩層,承重墻上如需安裝“線盒”,不能破壞內面鋼筋結構。
(c)在埋“線管”之前需對“線槽”做“防白蟻”處理,“線管”與“線管”連接處需用“直接”或“彎頭”連接,“線管”與“底盒”交接處需安裝“杯梳”,所有墻面和地面電路必須成90度角。如原線路需改動,且無法使用“直接”或“彎頭”連接時,則需用“黃臘管”相連,且“黃臘管”進入兩端線管內不少于10公分。
(d)電路需暗埋入墻的最好采用“3分線管”,吊頂走線則可用“4分線管”。“線管”內“電線”不得有“接頭”,“接頭”要能在另一個“線盒”內找到,且“管內電線”不得超過“管徑”的60百分號。
(e)強電“火線”需用“紅色”,“零線”需用“黑色”,“地線”用“黃色”或“藍黃分色線”:“電話線”需用“四芯電話線”:“網線”、“音響線”和“電視線”需根據實際情況來配選。
(f)“水、電路”改造完畢,需對水路再次進行打壓試驗,打壓正常后,用水泥沙漿進行封槽。
133、防水
(a)廚、衛“水、電改造”完畢封槽后,便可進行下一步工序“防水”。
(b)“防水”根據不同材料有不同的施工方法,現以“上海匯麗911”為例:衛生間防水做到頂為最佳,廚房防水一般做1米高即可,地面防水及距墻面30公分做兩遍,30公分以上做一遍即可,門套處防水需包住門邊。
(c)防水做完待干后,進行“驗水”試驗,時間為48小時,48小時后到下一層屋里去看,如天花沒有濕痕,則可通過,反之則需重做防水層。最容易漏水的地方就是“地漏”處。
134、瓷磚
(a)業主在挑選瓷磚時需對瓷磚進行質量認定,其方法:首先是看它的色澤是否均勻,無雜色和小孔黑點則行;其次要看其尺寸大小是否標準,用卷尺量瓷磚的長和寬,量出的尺寸要與其商標出廠尺寸一致,再量其瓷磚的對角線,如對角線尺寸一致,則瓷磚是正的;接著要看瓷磚的平整度,最簡單有效的方法是將同一品牌的兩片瓷磚正反重疊,如重疊后兩塊瓷磚之間有明顯縫隙或可以轉動,則瓷磚不平;最后要看瓷磚有沒有色差了,方法是取出幾件同類型瓷磚樣品,在亮處進行比較,如看不出顏色有差異,則可定購了。
(b)貼好后的瓷磚不能有整片磚空鼓(局部空鼓不能超過整片磚的20百分號),如有整片磚空鼓的需返工,一般正常情況下,每貼100片磚,墻面磚允許有1片磚是空鼓的,地面磚允許有2片磚是空鼓的,但必須返工,返工主材(已算在損耗內)由業主負責,如超過此范圍,則主材由施工方負責。
(c)常情況下,地磚的水平度允許有2毫米的誤差,地磚的縫隙須一致,磚與磚對角處應平整(允許有0.5毫米誤差),廚、衛墻面磚除磚與磚對角處應平整外,還需水平度(允許1毫米誤差)和垂直度(允許2毫米誤差)要達到,衛生間、陽臺地面磚需考慮地漏,則要先放好坡度,如沒有特殊原因不得有積水。
(d)在墻磚和地面磚鋪完后需用“填縫劑”或“白水泥”進行濕漿填縫。
135、防白蟻(a)在打完墻和線槽垃圾清理完后,進行一次全面的防白蟻(即全屋噴灑白蟻藥)
(b)所有板材進場后需進行防白蟻處理(專對木板類做防白蟻)
(c)鋪木地板前需對要鋪木地板的地面做一次防白蟻處理
(d)噴白蟻藥以噴濕為佳(即可明顯看到濕潤)
|
|
|